这两天开主机,老是出现传感器警告,冷凝器换热温差,我想请教下各位大神是什么原因,应该怎么处理,谢谢!

全部回复(36 )

只看楼主 我来说两句
  • nuaashen
    nuaashen 沙发
    根据以上的总结了一下,有不对的地方请指正。
    首先判别是不是水流量的问题。水流量小,冷凝压力升高 ,高压保护。
    再看回水温度是不是设计值。不是设计值,有可能是冷却塔有问题。
    再者就是机组运行时间长了,冷凝器结垢,影响换热。
    2014-07-20 23:16:20

    回复 举报
    赞同0
  • yangyajiang
    yangyajiang 板凳
    蒸发器多久没有清洗了, 也就是通炮,也可以从控制屏里看他的趋近值是多少,越大就是越脏的意思
    2014-07-20 19:30:20

    回复 举报
    赞同0