土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 请教《照明设计手册》(第二版)第214页例5-6有效反射比计算过程

请教《照明设计手册》(第二版)第214页例5-6有效反射比计算过程

发布于:2013-08-12 22:17:12 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
在《照明设计手册》(第二版)第214页 例5-6中,求出了地板有效反射比为0.19,倒推出平均反射比为0.25。那么该数据是取两个地板平面(一个实际和一个假想的)来计算的。但是我查了很多资料,都只用了实际地板平面,计算出来的应该是0.29,地板有效反射比为0.22.请教高手正确步骤?谢谢!

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1502084665303
    blueexpressline 发表于 2017-6-30 09:16 查了很多书,终于弄明白了,我来解答:1.Ao=l*b=10*6=60;2.As=Ao+2*hf*(l+b)=60+2*0.8*16=85.6;但是,最后一个式子算的结果不是0.19,是什么情况
    2017-11-01 14:58:01

    回复 举报
    赞同0
  • 天呐有个猪
    可以66666
    2017-09-11 22:29:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册电气工程师

返回版块

33.72 万条内容 · 937 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

2007年 案例11题 2008年下午 2题

2007年上午的11题,首先要把表格的载流量先进行修正,然后在使用2008年下午的2题。没有把表格的载流量进行修正,而是直接使用的表格请问什么需要进行修正表格的数据,什么时候不需要呢? 请指教。非常感谢。