土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 施工降水降不下去

施工降水降不下去

发布于:2013-08-10 13:27:10 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
本帖最后由 csccbjs 于 2013-8-10 23:28 编辑

坑爹的地勘提资里面说地下水位-3.4m,现场开挖后地下1m就遇见地下水!施工队伍也不是很专业,打了一个井降水,水位降到-6m就降不下去了,而且甲方对地下室的防水非常没有信心!基地操作面-7.0m,已经开挖至该标高了,但是基地水一直降不下去, 按照现场水位-1.0,计算抗浮也算不过!现在甲方要改方案,取消地下室,地上加一层! 不知道如何处理啊?求朋友出谋划策。

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • y625060221
    y625060221 沙发
    一级井点降水深度不应超过6米,否则需要采用二级井点。同时,采用的井点形式与土质条件有关,轻型井点、射流井点、电渗井点等都需要视土质情况而定。井点的布置还与基坑尺寸有关,需要考虑降水漏斗的影响。此外,也可考虑采用深井降水;或采用深井与井点降水的组合降水体系。
    2013-11-24 09:21:24

    回复 举报
    赞同0
  • crazyma
    crazyma 板凳
    在流水方向上游开始降水,24小时不停降,开始要大马力降水,知道降到设计深度,平稳降水,保持水位
    2013-11-23 19:30:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.8 万条内容 · 1581 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求大神看看这条梁标注的对吗!?

大神们看下最上面的这条梁L1(3)。该怎么做?是直接做成3跨400X550.还是左边这跨做成400X650,右边两跨做成400X550!?我一个模板工不知道怎样做了。公司的两个技术员意见也不统一。

回帖成功

经验值 +10