10KV线路速断整定按末端三相短路电流计算,值太大。按经验算法5Ie,有资料吗?
10KV线路速断整定按末端三相短路电流计算,值太大。按经验算法5Ie,有资料吗?
本帖最后由 sjq727100 于 2013-8-7 16:20 编辑
10KV线路速断整定按末端三相短路电流计算,值太大。按经验算法5Ie,有资料依据吗?跪求!!!!!!!!!
发布于
2013-08-07 16:15:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(13 )
lmoony8
学习了,谢谢分享。
2015-04-28 09:00:28
来自 PC
评论
举报
lx7979552
sjq727100 发表于 2013-8-8 09:32 速断和带时限的过流保护,对500Kva变压器,速断可以取8到10倍额定电流,时限0s;过流可以取1.4倍额定电流, …请教下 这个折算到二次7.5A,怎么算出来的呢