本工程为地上11层,地下1层住宅,纯剪力墙结构,平板式筏板基础。现在遇到的是剪力墙墙肢对平板式筏板基础的冲切计算的问题,看以下pkpm计算结果。
+------------------------------------------------------------------------------+
+ JCCAD 计 算 结 果 文 件 +
+ +
+ 工程名称: 123 +
+ 计算日期: 2013- 8- 5 +
+
+
+ 计算内容: 单片墙体对筏板的冲切计算 +
+------------------------------------------------------------------------------+
单片墙体对筏板的冲切计算按照GB50010-2010的6.5.1-1公式进行.
Fl≤0.7*βh*ft*η*um*h0
η=min(0.4+1.2/βs,0.5+as*h0/(4*um))
注:βs不宜大于4.本程序没有使用该限制条件.
now j1 j2 load p0 FL βh ft βs as η um(m) h0 Rl/Fl
119 87 95 1187 259.3 2501.6 1.0 1.4 6.8 40 0.58 5.86 490 1.01
以上是jccad筏板目录下单独计算生成的计算书, Rl/Fl中的 Rl是指什么?难道是0.7*βh*ft*η*um*h0?我根据上述参数始终没有算出 Rl/Fl=1.01,请求给予解答,万分感谢!!!
对于这种小墙肢,上部作用的荷载不小,规范没有明确的计算公式,问了下我同事,说不用管,我觉得不妥,不知道大家都是如何处理的呢
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
全部回复(41 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报