土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压熔断器和断路器的区别

低压熔断器和断路器的区别

发布于:2013-08-01 16:56:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

低压熔断器和断路器是箱式变电站中常用的电器设备,现就熔断器和断路器的保护性能和其他特点进行比较,断路器则按非选择型和选择型两类分别叙述。
  1 熔断器
  (1) 熔断器的主要优点和特点
  ① 选择性好。上下级熔断器的熔断体额定电流只要符合国标和IEC标准规定的过电流选择比为1.6:1 的要求,即上级熔断体额定电流不小于下级的该值的1.6 倍,就视为上下级能有选择性切断故障电流;
  ② 限流特性好,分断能力高;
  ③ 相对尺寸较小;
  ④ 价格较便宜。
  (2) 熔断器的主要缺点和弱点
  ① 故障熔断后必须更换熔断体;
  ② 保护功能单一,只有一段过电流反时限特性,过载、短路和接地故障都用此防护;
  ③ 发生一相熔断时,对三相电动机将导致两相运转的不良后果,当然可用带发报警信号的熔断器予以弥补,一相熔断可断开三相;
  ④ 不能实现遥控,需要与电动刀开关、开关组合才有可能。