土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 浇筑好的部分混凝土存在质量问题,求分析

浇筑好的部分混凝土存在质量问题,求分析

发布于:2013-07-25 16:06:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-7-25 16:07 编辑

这是一栋7层楼框架结构的厂房,采用商品混凝土、泵车施工,梁板柱同时浇筑。建筑物封顶半个月后发现4层一根中柱柱顶、5层梁底约400高的柱子混凝土存在质量问题。

现场表现为该段混凝土表面成灰白色、混凝土内部密实但未结构,使用物品能轻松划开混凝土,在该位置柱的三个面使用电转和铁钎分别凿出三条槽,发现表面进去7~8公分后的混凝土有强度(现场表现凿的时候,石头开子)。

该层柱子及上层梁板其它部位混凝土均无异常,建设单位、监理单位和施工单位现场看后,对该问题产生的原因不一致,个人认为是养护不到位导致混凝土烧坏。而我的同事认为是泵送混凝土过程中的临时停车,再次开动时,泵中先送一些砂浆,待泵送顺利后,再送混凝土。按要求,开始送的砂浆要清理干净,不能用作浇捣。施工队往往可看到混凝土出来,便开始直接将泵送软管送到柱模中。柱模是四面封模,只有拆模后才发现。对于同事的看法我认为如果是泵车移位时残存混凝土或者砂浆造成这种现象的话,那就应该这一段混凝土都有问题,不会里面混凝土好而表层混凝土强度达不到。

另:施工单位当时想找商品混凝土公司的麻烦,把我给逗乐了。

被剥离出来达不到强度的混凝土我看了,所含石子粒径不大。这个工地是柱梁板一起浇筑的混凝土,问题混凝土位置就在中柱的柱顶(梁底),按照现场施工的流程个人认为砂浆导致的可能性不大,现场观察达不到强度的混凝土区域非常规则,几乎就是与梁底平行。问题的处理不是麻烦问题,现在主要是对产生的原因各有各的看法而已。

不知道各位有什么看法,拜请大家帮我分析分析,谢谢了。

全部回复(33 )

只看楼主 我来说两句
  • yewei123
    yewei123 沙发
    这个其实应该就是施工中出的问题,跟什么后期养护没半毛钱关系,个人认为,应该是浆类流体过多或震动时未排除至混凝土表面导致,因为混凝土的比重较大,下段再浇筑时可能有泌水产生,待下次浇筑时,混凝土将浮浆挤向四周,因为浇筑速度快,没有及时排除,导致四周堆积砂浆。另外一个原因就是上面说的,泵车清洗后的砂浆没有排除,再输送时直接排入结构内造成。可以肯定的是,这个位置要么没有振捣好,要么存在漏浆情况。
    2013-09-06 17:36:06

    回复 举报
    赞同0
  • riversss
    riversss 板凳
    路过 学习学习
    2013-08-02 10:56:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何手算一个混凝土构件的抗力与效应之比

在《工业建筑可靠性鉴定标准》中,构件的安全性鉴定需要评定其承载力(R/rS),我想知道这个承载力如何手算?现知道一混凝土柱子:尺寸、混凝土强度等级,所受荷载。请大神指导

回帖成功

经验值 +10