土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷却水泵软接头吸扁的问题

冷却水泵软接头吸扁的问题

发布于:2013-07-23 22:15:23 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请教大家已给问题:本工程冷却塔以前设计放在楼顶上(层高100米),现在甲方要在楼顶上设计空中花园和泳池,将冷却塔移到一楼室外(机房在地下一层)。改冷却塔位置时冷却水泵已安装好,没有修改水泵参数哦。现在使用时冷却水泵软接头出现吸瘪的问题,冷却水循环经过主机在到冷却水泵再回到冷却塔,现在把冷却水改为经过水泵在经过主机回到冷却塔,这样软接头吸瘪的现象会不会好点!!!!!

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • killzx99
    killzx99 沙发
    哦!
    说的是
    开式系统啊(开式冷却塔)
    我理解错了
    分析的是闭式系统呢
    2013-08-01 16:40:01

    回复 举报
    赞同0
  • adingkgb
    adingkgb 板凳
    shenxu1991 发表于 2013-7-31 20:48 adingkgb说的很对 现在水泵选择的就是有点偏大的啦把主机从回水侧改到供水侧,一来改善了回水条件(回水侧阻力减少,对自灌压力的要求降低);二来增加了水泵的出口阻力(相当于卡小了出口阀门)。一来一去,就缓解了回水不足的问题。但是楼主可曾想过当初为什么把主机放在回水侧么?
    2013-08-01 08:46:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 835 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

5P空调机组(外机)能用在-18度库吗?

用的是 zr61kc-TPD-522压缩机

回帖成功

经验值 +10