在做一地下室(接近300米长),水压有些大,外墙配筋心里没数,请有经验的朋友给看看,配筋多大合适,少了我睡不着,大了甲方太浪费.......裂缝是按0.2mm控制的(二a类),先谢过了!!!!!


QQ图片20130722232724.jpg

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • ruguoni
    ruguoni 沙发
    6000高,400厚差不多,薄了配筋太大。计算就是一个上铰,下固定的梁。
    恒载取值,你是水土分算,还是水土合算的?这个差异很大。粘性土可以水土合算,砂土必须水土分算。
    地面活载一般要取到10KN/m2,如果有大型车辆或者消防车道在地下室旁边,还应进一步增大。
    至于裂缝0.2,有技术措施说可以不执行这条。执行也可以,现在地下室渗漏与否,全看施工单位的水平。
    2013-07-24 20:20:24

    回复 举报
    赞同1
  • 梦就在
    梦就在 板凳
    真是好东西,学习啦,谢谢