在建筑安装工程中,给排水系统的施工是非常重要的一项组成,同时对于建筑整体质量的影响不可忽略。当前,我国的建筑行业发展势头迅速,新技术、 新工艺、新材料快速发展,人们生活质量的提高也要求建筑给排水系统拥有相应的质量提升。因此,对当前建筑给排水施工进行研究探讨是必要的。
1、采用室内消防水箱时顶层消防压力的不足问题
《建筑设计防火规范》中对不具备常定压给水系统的建筑物,当采中对水枪充实水柱高度及最不利点消火栓的水压均有一定要求,但实际设计中却常常不能保证。目前,国内大中型城市高层建筑物其消防系统大体如图1 所示, 水箱有效水位与顶层最不利消防用水点的高差h 所产生的水压就难以达到《规范》要求。以16mm 口径消防水枪,DN50,长20m 胶里水龙头带为例,按《消防给水工程》的数据:消防水抢的有效射程7m,流量2.7L/s 时,拴口水压值为9m 水柱,每条水龙头带阻力损失1.88m 水柱,仅这两项就要求11m 水柱,还没有包括管道系统的阻力,按最低要求考虑, 一般重力自流水箱显然不能满足顶层最不利配水点的水压要求,这种情况下宜采用什么样的增压措施呢?笔者在已建成的某商厦设计中采用了设置旁通管与管道泵的方法, 保证了上部两层消火栓和上部三层楼梯出口处水幕喷洒系统的水压、水量要求, 也就是在消防水箱高度不满足水压要求的各个用水点的消火栓箱内,设管道泵起动按钮,而其他用水点则仍按重力自流考虑。如图2 所示,合理配置,很好地满足了《规范》要求。
2、管道穿越伸缩缝及沉降缝限制应区别问题
《建筑给水排水设计规范》(GB50015- 2003)规定“排水管道不得穿过沉降缝、伸缩缝、变形逢、烟道和风道。”这里有两点值得商榷:首先,对管道穿越伸缩缝和沉降缝的限制应区别对待。伸缩缝只存在于建筑物基础上,如图3 所示,基础并不断开,管道穿越时,只要简单处理一下即可,在实践中一般是采用简单的双套管保护,在两个套管之间,在套管和管道之间填充油麻或其他柔性填充料。
这种提法比较合适。在结构设计中对于沉降缝两侧的沉降差要进行严格的控制,层高不同、地质条件不同的建筑物,采用不同的基础处理方法和构造来控制不均匀沉降量, 正常情况下沉降缝两侧的相对沉降差值是极小的, 否则基础就会出现大问题了。所以对于穿越沉降缝的管道来说,正常情况下,只要采用适当措施就完全可以。需要指出的是,《手册》12.2.3 节中指出的穿越沉降缝的两种做法,如图4 所示。其中B 法欠妥(许多关于施工技术的教科书中也常举此法),不论管子上方的净空保留与否,设螺纹弯头穿越和管子直径穿过效果基本是一样的。
3、现阶段我国建筑给排水施工中的问题分析
3.1建筑排水管道容易堵塞
在建筑安装工程中,排水管道容易堵塞,现象严重,这是目前建筑安装过程中经常出现的一种现象,可以算得上是质量通病。土建施工和建筑安装施工的配合过程中,管道被堵塞的现象经常出现在卫生间的排水管道。一般情况下,排水管道安装完成后,在管道口处往往还需用水泥砂浆来进行封闭,但是还常常被人打开,用作是清洗或是平整地面的污水排出口,从屋面的透气口或是雨水斗很容易落下垃圾、砂浆等杂物使得管道轻易的堵塞,在情况严重紧急的情况下,就需要花很大人力、物力以及财力来对排水管道进行全面拆除重新安装,严重影响建筑施工的质量和工期,同样也会大大影响建筑单位的信誉。如果被堵塞的排水管道没有及时发现,在投入使用之后,肯定会使得排水管道的堵塞现象更加严重,更不用说满足人们日益增长的需求。
3.2排水管道的渗漏现象严重
在建筑给排水的整个施工过程中,排水管道的渗漏现象也是经常发生的问题之一,这个现象的产生原因有很多,在施工过程中加强预防是整个给排水施工过程中非常重要的环节,因此,对排水管道系统严格要求必须贯穿于建筑施工全过程中。总体来讲,对于排水管道的渗漏现象防止可以从管道施工材料、管道施工方法这两个方面来进行分析预防。第一、排水管道材料方面。很容易出现管道材料强度不合格、管道砂眼、人为破坏等现象。在所有的材料问题方面,出现问题最多的就是镀锌钢管的弯头,很难被发现。第二、管道施工方法方面。经常是由于镀锌钢管的螺纹在加工生产过程中不合格,或是排水管道的接口处连接不密合的原因使得排水管道出现渗漏的现象。
3.3排水管道的噪音过大
随着新技术、新发明的不断出现和应用,传统的铸铁排水管道逐渐被淘汰,大多情况下都使用的塑料排水管道,虽然在管道材料方面有了进步,但是塑料管道也出现了很多的问题,尤其是噪音问题严重。据统计,普通塑料排水管道所产生的噪音要比铸铁排水管道高出10dB,如果排水管道离卧室很近,那么排水管道所产生的噪音就会对住户产生很大的影响,大大降低住户的生活舒适感和生活质量。
4、建筑物的沉降对室内排水系统的排出管影响
任何建筑物均有沉降, 建筑物的沉降对室内排水系统的排出管影响很大。《建筑给水排水设计规范》中指出“当建筑物沉降可能导致排出管倒坡时,应采取防倒坡措施。”实践中由沉降造成排出管坡度达不到要求甚至倒坡、堵塞的情况却常见。普通住宅排水立管至室外检查井的距离一般在3~10m范围,而大多5、6 层住宅的沉降量均在60mm 以上,若排出管也按标准坡度铺设,就难以保证坡度要求。要较好的解决这个问题,至少需要明确3 点:①建筑物的沉降量;②沉降量与时间的关系;③沉降所影响的范围。对于第一点, 可由设计者给出该建筑物最终沉降量的计算结果以供参考。表1 摘自《简明建筑结构设计手册》(中国建筑工业出版社,1980)表8- 28,原表中“容许变形值”一栏与新的《建筑地基设计规范》(GBJ7- 89)有出入,故没有列出,可参考该《规范》表5.2.4。就笔者实践中遇到的建筑物沉降情况而言,沉降量大多均小于表中所列的实测沉降量。
对于第二点,沉降量与时间的关系,主要是考虑土建施工与管道安装阶段,可按《规范》GBJ7- 89 第 5.2.3 条判断“: 一般建筑物在施工期间完成的沉降量, 对于砂土可认为其最终沉降量已基本完成;对于低压缩性粘土可认为已完成最终沉降量的50%~80%;对于中压缩性粘土可认为已完成20%~50%;对于高压缩性粘土可认为已完成5%~20%。”关于沉降量所影响的范围,《规范》GBJ7- 89 第七章软弱地基中第7.3.3 条所给的相邻建筑物基础间的净距表7.3.3 可作为参考。
表中要求的净距大致可认为是沉降影响的范围, 如果检查井在次范围内,既要考虑排出管的坡度问题,也应考虑室外排水系统的坡度问题。要想精确计算建筑物沉降量对排出管坡度的影响是非常困难的,影响建筑物沉降量的因素很多,但只要对次问题予以重视,多进行观察、实测、总结,仍然能够把握好这个问题。故笔者认为,在现行设计、施工、验收规范中,均应明确提出这个问题,以引起设计、施工人员的注意,提高工程质量。
建筑给排水工程设计、施工的技术规范日趋完善,设计、施工的水平和质量不断提高,有效的满足了用户对给排水系统的功能要求。并对建筑给排水工程施工中的缺陷和问题的存在进行了不断的改进。
0人已收藏