根据相关施工规程,灌注桩桩顶部位应满足以下要求:
1.保持必要的超灌高度:对于桩径≤1m的桩,超灌高度≥4%;对于桩径≥1m的桩,超灌高度≥5%。
2.对于大体积混凝土灌注桩,桩顶10m以内的混凝土应适当调整配合比,增加碎石含量。


现在想就一个问题跟大家讨论下,如果采取了相关措施,是否可以不考虑,或少考虑桩顶超灌部分(即浮浆层)?
比如:1.开挖土方至承台底。因桩顶要伸入承台内100mm,是否可考虑将土方开挖至桩顶标高,浇灌混凝土时,到桩顶标高位置,随时清理浮浆层后,再补充混凝土浇灌密实。
2.开挖土方至比承台底低。让桩身部分露出土面,露出土面部分的桩身浇捣,考虑采用组合钢模的方式进行支模,同时考虑按方案1的方法,随时清理浮浆层后,再补充混凝土浇灌密实。

因为现在碰到的个工程,土质条件不好,都是软土,考虑进行换填。一次性直接挖至承台底,避免桩基施工后二次开挖土方的麻烦。

欢迎大家来讨论,谢谢。

全部回复(33 )

只看楼主 我来说两句
  • chu0727
    chu0727 沙发
    古今 发表于 2013-7-22 23:46 桩顶深入承台100,那承台底筋保护层是多少,是50还是100,如果没有记错,应当是50.再回过头来,假设是100 …关于桩顶伸入承台10cm后的保护层可以是5cm也可以是10cm,如果保护层是5cm,就需要对底层钢筋网片进行部分截断处理,处理后在桩周围增加加强筋,并增加L型钢筋以使底层钢筋与桩身进行连接,之前做的高桩墩台是这么做的。
    2013-07-29 10:05:29

    回复 举报
    赞同0
  • chu0727
    chu0727 板凳
    古今 发表于 2013-7-22 10:20 现在浇筑混凝土大多是商品混凝土,且多为泵送。浮浆是无法避免的。你说的是在凝结之前清理浮浆,难以清理 …伸入10cm的情况我也见过,这样处理会使承台浇筑完后接头处比较美观。不知道说的对不对,感觉是这样。
    2013-07-29 09:53:29

    回复 举报
    赞同0