风管机的室外机散热效果不好怎么处理

发布于:2013-07-18 22:26:18 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
刚进了一家小公司,业务经理说春天完工的一个风管机项目,客户说开机后室外机一会停机,热的受不了。要整改,去看了现场,条件很恶劣,室外机高温自动保护。只有外机面对一面墙上有百叶。室外机固定在角钢支架上,对外排风散热。但是下面是窗台外墙。没有补风,导致室外机没有补风,散热不畅。一直感觉不好处理。

后来想了个办法,在客户内开室外机(3P的外机两台上下一起)的房间门下部,开一个350*500的方孔,加一个防雨百叶。引入室内冷空气来降低室外机的散热问题,也解决了室外机排风后的补风问题。不知这样做是否妥当?当时怕热气流倒灌.....也当心被抽走过多冷空气导致室内制冷效果不好。

各位大神给支支招,呵呵,等待大神的回复。PS:自己一直做工装,对这种风管机接触较少,对这块没什么经验。

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • 益元
    益元 沙发
    想办法在补风或排风位置加风管和风机补风或排风
    2013-09-28 21:39:28

    回复 举报
    赞同0
  • 老板来碗小面
    underoath1 发表于 2013-7-31 21:03 真的是没办法 外机没有余压 所以外机接风管也不现实 我们现在就是从室内补风 时不时的泼点水给翅片貌似当时他们选的机器没考虑加风管,肯定是没得余压了.真是烦躁{:1_105:}
    2013-08-07 11:37:07

    回复 举报
    赞同0