土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 无功补偿出问题了?

无功补偿出问题了?

发布于:2013-07-18 09:45:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一工厂,正常生产时功率因数还能达到0.9,但停产期间用电负荷小时功率因数反而很小0.3左右,请问:是不是无功自动补偿器接错线了,如果接错线,用电负荷大时怎么没问题呢?

全部回复(47 )

只看楼主 我来说两句
  • pluliang
    pluliang 沙发
    应该先研究一下你的自动补偿装置的说明书,看他是这样设计的,如何设置的。没看见设备的情况下分析可能是由于所用功率太小无法进行补偿,补偿投入最小单元也要超前,这样自动装置时不会投入的,有功功率小,而变压器运行的无功显现出来导致功率因数很低。此时的无功主要来自变压器。而在高负荷运行时变压器的无功还是那样大,此时变压器的无功与运行设备的无功比起来就小多了。功率因数自然就上来了,加上自动装置的补偿就能达到你所要求的功率因数了。
    2013-09-24 09:58:24

    回复 举报
    赞同0
  • ddq150204
    ddq150204 板凳
    谢谢,看到大家的讨论也是一种学习
    2013-09-24 09:53:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2152 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

为什么10kv变压器常见只做到1600KVA

为什么10kv变压器常见只做到1600KVA。是不是低压柜电流限制,还是从短路电流上的考虑?还是其他的原因?

回帖成功

经验值 +10