和大家分享一组地源热泵机组及压缩机维修图,欢迎讨论!


下面电机是生活热水的电机,电机由于长期负荷较大烧毁了。

电机烧毁1.jpg

机组长期处于制取生活热水的高负荷状态,尤其缺乏有效的维护保养措施,导致冷凝器换热效果较差,电机负荷较大,电机烧毁。以后维修完成后,需要注意定期每年度更换冷冻机油和机油过滤器以及干燥过滤器,并每年两次以上化学物理清洗冷凝器,保证换热器换热效率。


下面是压缩机SRG-900AHW螺杆压缩机拆解检查状况:

1、压缩机电机对地绝缘较低,处于50兆欧左右,需要烘干处理并重新测定阻值。

电机被水泡了.jpg

2、压缩机低压电机端的水,严重影响机组的正常运行,冰堵故障和低压报警对设备运行危害严重。

电机腔里的水.jpg

3、压缩机高压腔已经明显生锈,需要进行彻底清除。包含压缩机整个机械结构的除锈,除湿工作。

高压腔生锈.jpg

4、压缩机高压端的生锈非常严重,严重影响机械运行,噪音非常大。

现场拆解压缩机高压端生锈.jpg

5、压缩机阴螺杆转子与高压排气端抱死,经过分离后可以发现有略微粘连和严重磨损。

压缩机阴螺杆损坏.jpg

6、高压端排气法兰被粘连、阳螺杆转子抱死,经过拆解后,磨损严重。该故障是由于机组进水后,压缩机内部充满水,然后维修过程中未能彻底清楚水分和压缩机内大量液体水,导致运行中水挤占冷冻机油的空间,造成润滑缺失,压缩机机械严重故障。

阳螺杆转子损坏.jpg

7、压缩机压缩腔内有严重磨损痕迹

压缩腔磨损.jpg

8、压缩腔内的严重磨损需要通过人工研磨进行修复。

压缩腔内磨损.jpg

9、压缩机腔内不同位置有严重磨损

压缩腔内严重磨损.jpg

10、压缩机油槽内大量水,该情况是造成压缩机故障的最大原因。

油槽内的水.jpg

11、压缩机高压腔内的消音器损坏,需要进行维修和更换消音器。需要彻底拆除油分离器后进行更换,难度较大。

油分离器内的消音器损坏.jpg

总结:该故障是由于进水后首次维修不到位造成的二次故障,相比较第一次进水故障已经更为严重。造成故障再次扩大的首要原因为:维修中由于压缩机的拆解维修难度极大,因此未能对压缩机进行拆解清洗和烘干,残留大量水分和液态水,严重的湿压缩和冰堵造成系统故障扩大。


目前还能够维修后达到正常使用目的,维修难度较大,周期较长,约需15天左右。维修后机组需要定期做好维修保养和运行维护,以防止类似故障再次发生和扩大。


电机被水泡了.jpg


电机腔里的水.jpg


电机烧毁1.jpg


高压腔生锈.jpg


现场拆解压缩机高压端生锈.jpg


压缩机阴螺杆损坏.jpg


压缩腔磨损.jpg


压缩腔内磨损.jpg


压缩腔内严重磨损.jpg


阳螺杆转子损坏.jpg


油槽内的水.jpg


油分离器内的消音器损坏.jpg

全部回复(72 )

只看楼主 我来说两句
  • gzf2010
    gzf2010 沙发
    看着不错,:):P
    2015-04-29 13:47:29

    回复 举报
    赞同0
  • a853416671
    a853416671 板凳
    楼主能否讲解一下怎么判断压缩机进水
    2014-04-23 22:11:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多