土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于11KW 风机 星三角降压启动的问题,求高手指点

关于11KW 风机 星三角降压启动的问题,求高手指点

发布于:2013-07-14 19:58:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 hhg2005 于 2013-7-14 20:02 编辑

有个朋友要我做个11KW的星三角降压启动箱,求个图纸。
还有个问题,风机的端子上好像是星型接法,也就是W2,V2,U2并通的。我们箱子的出线接风机的时候,要不要在风机上有改动。

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • hanzhg54
    hanzhg54 沙发
    cooo-zengz 发表于 2013-7-16 21:24 荷载是水泵就应该。,但风机是没必要的,直接启动就可恰恰说反了,风机启动需要,水泵不需要。
    2016-04-02 18:42:02

    回复 举报
    赞同0
  • xuexi999123
    xuexi999123 板凳

    处处留心皆学问!!!每天进步一点点!!!
    2016-04-02 18:37:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有关中压变频器馈线回路的综保设置

10kV中压变频器高进高出,如果不带旁路,用站用变的综保,如果带旁路是不是用电动机的综保?但是正常运行的时候还是经过变频器的,电动机的综保这时候可以保护变频器吗?变压器要的保护电动机综保基本上也都有,但是装置内部的动作算法应该不一致吧?如果可以的话,整定值按电机整还是按站用变整?

回帖成功

经验值 +10