特灵离心机高压切断跳车

发布于:2013-07-13 18:04:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
特灵CVHG1067机型,R123冷媒,制冷量1000RT。冬天机组停机未运行,中间因为大修机组停电四天,五月份准备开机的时候油压差未能建立,开不了机。后来发现油箱没有油了。加了1/4的油后油箱还是看不到油,但可以开机,开机运行一两分钟后就发生冷凝器高压切断跳车。这台机器与其他正常的机器不同的地方在于:
1、正常机组未运行时冷凝器冷媒压力一般是-20kpa以下,可是这台机组最低的时候-2kpa。
2、正常机组运行时邮箱压力为-40kpa以下,这台机器运行时油箱压力是正的。
机组排气系统运转,但是没有泵出,也没有排气超时的停机诊断,上周也是开机时高压切断跳车,因此今天我开机的时候把机组的限制电流从100%设至60%,机组冷凝器压力17kpa左右还是跳车,可是其他机组运行在50-70kpa都没问题啊。请帮忙分析一下

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • dazhong100
    dazhong100 沙发
    联系电话:13621872198(微信同号)马先生,供应特灵(Trane),开利(Carrier),约克(York)中央空调原厂全新正品零件!
    2017-08-13 18:12:13

    回复 举报
    赞同0
  • jfdnwx
    jfdnwx 板凳
    首先你机组肯定是有漏或者传感器飘移了,导致数据错误的故障发生,其二排气装置不工作,还有就是你堵过什么了?铜管穿过,你堵过?多少根?




    空调工厂老工程师承接约克YORK、开利Carrier、特灵Trane的螺杆机、离心机、活塞机的压缩机维修,大修性及预防性保养,各项维修及保养配件销售,程序刷写,电路板翻修,技术改造,解密。价格有绝对优势,我们可以全国承接业务,24小时服务热线18675833883,QQ350581833
    2013-07-27 00:53:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。