土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 建筑消防设计规范中易犯错之处汇总

建筑消防设计规范中易犯错之处汇总

发布于:2013-07-12 11:42:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
建筑设计防火规范

一、术语
1.半地下室:房间地面低于室外设计地面的平均高度大于该房间平均净高1/3,且小于等于1/2 者。
2. 地下室:房间地面低于室外设计地面的平均高度大于该房间平均净高1/2 者。
3. 多层厂房(仓库):2 层及2 层以上,且建筑高度不超过24.0m 的厂房(仓库)
4. 高层厂房(仓库):2 层及2 层以上,且建筑高度超过24.0m 的厂房(仓库)
5. 商业服务网点:居住建筑的首层或首层及二层(7.8m以下)设置的百货店、副食店、粮店、邮政所、储蓄所、理发店等小型营业性用房。该用房总建筑面积不超过300m2,采用耐火极限不低于1.50h的楼板和耐火极限不低于2.00h且无门窗洞口的隔墙与居住部分及其它用房完全分隔,其安全出口、疏散楼梯与居住部分的安全出口、疏散楼梯分别独立设置。
6. 封闭楼梯间:用建筑构配件分隔,能防止烟和热气进入的楼梯间。
7. 防烟楼梯间:在楼梯间入口处设有防烟前室,或设有专供排烟用的阳台、凹廊等,且通向前室和楼梯间的门均为乙级防火门的楼梯间。
8. 充实水柱:由水枪喷嘴起到射流90%的水柱水量穿过直径38cm 圆孔处的一段射流长度。
9. 消防电梯的井底应设置排水设施,排水井的容量不应小于2m3,排水泵的排水量不应小于10L/s。消防电梯间前室门口宜设置挡水设施.
10. 室外消防给水管道的布置应符合下列规定:
1). 室外消防给水管网应布置成环状,当室外消防用水量小于等于15L/s 时,可布置成枝状;
2). 向环状管网输水的进水管不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的进水管应能满足消防用水总量的供给要求;
3). 环状管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过5 个;
11. 室外消火栓的间距不应大于120.0m;消火栓距路边不应大于2.0m,距房屋外墙不宜小于5.0m;
12. 室内消火栓超过10 个且室外消防用水量大于15L/s 时,其消防给水管道应连成环状,且至少应有两条进水管与室外管网或消防水泵连接。当其中一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部消防用水量;
13.高层厂房(仓库)、设置室内消火栓且层数超过4层的厂房(仓库)、设置室内消火栓且层数超过5 层的公共建筑,其室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器。
14. 室内消防给水管道应采用阀门分成若干独立段。对于单层厂房(仓库)和公共建筑,检修停止使用的消火栓不应超过5 个。对于多层民用建筑和其它厂房(仓库),室内消防给水管道上阀门的布置应保证检修管道时关闭的竖管不超过1 根,但设置的竖管超过3 根时,可关闭2 根。
15. 消防电梯间前室内应设置消火栓;
16. 室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位。建筑高度小于等于24.0m且体积小于等于5000m3的多层仓库,可采用1 支水枪充实水柱到达室内任何部位。
17. 水枪的充实水柱应经计算确定,甲、乙类厂房、层数超过6 层的公共建筑和层数超过4 层的厂房(仓库),不应小于10.0m;高层厂房(仓库)、高架仓库和体积大于25000m3 的商店、体育馆、影剧院、会堂、展览建筑,车站、码头、机场建筑等,不应小于13.0m;其它建筑,不宜小于7.0m;
18. 室内消火栓栓口处的出水压力大于0.5MPa 时,应设置减压设施;静水压力大于1.0MPa 时,应采用分区给水系统;
19. 符合下列规定之一的,应设置消防水池:
1)当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量。
2)市政给水管道为枝状或只有1条进水管,且室内外消防用水量之和大于25L/s。
20. 不同场所的火灾延续时间不应小于表8.6.3 的规定。
21. 消防水泵房应有不少于两条的出水管直接与消防给水管网连接。当其中一条出水管关闭时,其余的出水管应仍能通过全部用水量。出水管上应设置试验和检查用的压力表和DN65 的放水阀门。当存在超压可能时,出水管上应设置防超压设施。



自喷灭火系统设计规范


1.系统最不利点处的喷头工作压力不应低于0.05MPa。
2.对于仓库而言,设计自喷时,有特殊的规定。
3.顶板为水平面的轻危险级、中危I级居室和办公室,可采用边墙型喷头。
4.自动喷水灭火系统应有备用喷头,其数量不应少于总数的1%,且每种型号均不得少于10只。
5.每个报警阀组供水的最高与最低位置喷头,其高程差不宜大于50m。报警阀距地面的高度宜为1.2m,且安装报警阀的部位应设有排水设施。
6.仓库内顶板下喷头与货架内喷头应分别设置水流指示器。
7.净空高度大于800mm的闷顶和技术夹层内有可燃物时,应设置喷头。

全部回复(61 )

只看楼主 我来说两句
  • ahaqzdy2120
    ahaqzdy2120 沙发
    好的资料,学习了,谢谢
    2014-02-23 23:23:23

    回复 举报
    赞同0
  • n53618861
    n53618861 板凳
    学习了~~~~~
    2014-02-20 09:23:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于《住宅建筑规范》GB 50368-2005 条文9.6.2的理解

《住宅建筑规范》9.6.2 35层及35层以上的住宅建筑应设置自动喷水灭火系统。这句话的原意是否是套内也设置喷头? 请大家不吝说说看法。我昨天在群里问过,在院里问过,听到的大部分意见都是同高规7.6.1 建筑高度超过100m的高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、不设集中空调且户门为甲级防火门的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。。仅我们院副总工认为是套内也应设置喷头,另他跟我说了他遇见一个项目,35层住宅,审图提出过,套内应设置喷头,最后的解决方案是建筑降了一层,变成34层。另外参阅上海市住宅设计标准2011版10.0.7B 100m以上的住宅,每层除建筑面积小于5m2的卫生间意外,其他所有部位应设置自动喷水灭火系统。是否可以印证一二?还请各位发表下看法。另外住宅建筑规范每条条文均为强制性条文。

回帖成功

经验值 +10