小弟不是学电力出身,问一些简单的问题。大侠们帮忙啊
我的设备是功率是45KW,额定电流是96A,那么,我要选择多粗的电缆呢?如何计算出来?
另外,我的电源开关提供的电流应该是多大呢?

全部回复(29 )

只看楼主 我来说两句
  • ray卢
    ray卢 沙发
    yjv的电缆 3*35+2*25 开关选160的,整定值125
    2013-07-16 15:47:16

    回复 举报
    赞同0
  • wpq1211
    wpq1211 板凳
    本帖最后由 wpq1211 于 2013-7-16 15:27 编辑


    • Pe=45kW /Ijs=96A 如果电缆空气中穿管采用YJV4*50即可。电源开关选择额定电流125A或160A(看断路器型号),开关整定值整定到125A。其它敷设方式参05D1图集