土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 请教二次结构卫生间的问题

请教二次结构卫生间的问题

发布于:2013-07-11 07:37:11 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
请问下框架结构,现在砌二次结构,是不是所有楼层的卫生间墙下面都要做地梁

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • zhang19561123
    zhang19561123 沙发
    jordyzhang 发表于 2013-7-12 17:12 当然应当作反水。卫生间水多,砼反水可以有效防止积水外溢,防止积水侵蚀墙脚二次结构卫生间必须要做混凝土导墙(150-200)是素混凝土,主要起防水·防潮作用。特别是加气混凝土砌块·砂加气砌块,若是水泥砌块,只要把防水做好,也可不浇筑混凝土反水。
    2013-11-01 16:50:01

    回复 举报
    赞同0
  • lxc739024111
    lxc739024111 板凳
    舟山小带鱼 发表于 2013-7-11 10:05 这个是混凝土防水翻边,不是二次施工的 与主体结构一起浇捣厨房、卫生间的翻台是一定要做的。这个翻台要求是与一次结构一起完成,但是考虑到此处材料与主体结构材料不同,具体施工操作比较困难,而且即使在一次做好后成品保护难以保证,一般现场都是在二次结构的时候做。
    2013-10-16 11:13:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多