喷淋水泵流量30L/s扬程140m,分高低区,请问高区系统需要先在报警阀前加减压阀减压么
喷淋水泵流量30L/s扬程140m,分高低区,请问高区系统需要先在报警阀前加减压阀减压么
喷淋水泵流量30L/s扬程140m,分高低区,请问高区系统需要先在报警阀前加减压阀减压满足报警阀压力么?
发布于
2013-07-10 22:35:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(15 )
yzylt
低区的报警阀要减压,报警阀分散布置,高区的报警阀放在楼层上,不要集中放在泵房内,满足报警阀前压力小于1.2MPa
2013-07-20 10:42:20
来自 PC
评论
举报
ksadd
减压阀设置在低区的2路报警阀前的进水管上