土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 分享下我在给排水施工中的一些经验和总结

分享下我在给排水施工中的一些经验和总结

发布于:2013-07-09 14:15:09 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
本帖最后由 艾米 于 2013-7-9 14:16 编辑

给排水工程施工过程中容易出现的问题以及解决的办法是做给排水的技术人员最关心的问题。就此作出了以下的总结,希望能够帮到大家:


1、在套管预留预埋阶段容易出现漏埋,砖墙的话以后可以开动,如果是剪力墙、或者重要的梁的部位是非常麻烦的

解决的办法:是施工员以及监理必须逐个核实套管预留个数和预留位置。


2、在给水暗敷中试压问题,不搞好,漏水将会很麻烦。漏水属于质量问题,小业主有权退房的

解决办法:做好成品保护,按照规范要求进行打压,严把熔接质量关(对于ppr等塑料管而言)


3、做排水管时注意坡度,尤其是空调冷凝排水管,如果管子比较长,施工质量不行的容易妨碍排水,导致返水至冷凝水盘漏水。

解决办法:按照设计图纸标示的坡度,定好点,放好线,按照相应的间距,下料做好吊、支架


4、给排水管的支吊架,有的施工单位为了节省费用,选择的型钢偏小,或者布置的数量没达到要求,或者布置的位置不合理。

解决办法:甲方或者监理可以参考设计图纸要求或支吊架的图集进行检查,在横管三通和弯头附件附近的地方一般要设置支吊架(此处一般受水流冲击力大些),另外,对于upvc管而言,横管吊架设置的间距和它的dn直径相同,比如dn40的管吊架间距就为40cm。


5、UPVC排水管,使用的管件和胶水不符合要求,导致后期漏水,遭小业主投诉。

举例:之前的项目,因为合同没有做到严谨,没有明确表示主材和相关的管件辅材使用同一品牌,施工单位钻了空子,在施工中采用了差一点的品牌的管件及胶水。从外观上看,管件和管材色差明显,感官上比较不理想,最主要是有出现接头处渗水,并且这存在大面积漏水的隐患。

解决办法:首先在文件和合同中必须明确表述管材和管件以及胶水使用同一品牌。在施工检查中,要有抽查,保证过程中施工单位不更换品牌。


6、卫生间排水支管安装时,上面的排水甩口要及时进行封堵(一般用胶纸等封堵),以防碎砖及其他杂物掉入管内以后排水不畅(一般会是给水管或者电气配管时暗敷切槽等产生),导致工人只好艰难管中取物或者返工拆卸管件取物。最惨的一次时,有次下面首层的功能房临时作为监理办公室,有砖块(约鹅蛋大)跌下击破下面弯头管底,刚好此排水管为上面三楼施工单位临时办公室(卫生间有使用),管中的粪水飞流直下几丈直溅某监理一身。

解决办法:接好管,及时封堵甩口,做好成品保护。


7、坐厕以及洗脸盆等洁具底部与地砖或者浴室柜或者橱柜接触的地方没有用玻璃胶封边做到位,这样的后果是,坐厕部分会导致卫生间有水通过渗漏使墙身有水印或者地砖渗水,橱柜等部分会导致水渗漏至橱柜的侧面或者底部夹板材料,使其发黑发潮,不得不更换。

解决办法:使用合格的塞胶,封边到位。



全部回复(33 )

只看楼主 我来说两句
  • njf810
    njf810 沙发
    帮楼主顶一下。
    2014-01-03 11:05:03

    回复 举报
    赞同0
  • edric880701
    edric880701 板凳
    说的不错啊~~~
    2014-01-02 20:39:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

给排水工程施工

返回版块

8.66 万条内容 · 340 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

哪种情况下需做防水套管,止水环的直径如何确定?

哪种情况下需做防水套管,止水环的直径如何确定?

回帖成功

经验值 +10