土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 新手求教个浮球控制箱接线图的问题
浮球控制水泵的控制箱,发现有两种做法,一种是浮球直接控制接触器线圈,还有种是浮球先控制中间继电器,由继电器再控制接触器。我是新手,觉得第一种方法更简单和节省成本,反正是2次回路,为什么还要由继电器控制接触器呢?想不通,请高手指点下。

temp1.jpg


temp2.jpg

全部回答(59 )

  • fangbao123
    :victory::victory::victory::victory::victory:
    2014-05-26 16:39:26 来自 PC 评论 举报
  • xrg885
    robertochu 发表于 2013-7-15 14:13 你是只考虑了一台泵的情况,如果有3台泵呢,你的触点数就不够了吧。KA可以有4组常开接点,可以带4台泵,完全可以转换的,图中只画了一台泵