手里有一个项目,高层商业楼,2-3层的内走道大于60米,内走道两端开直通室外的窗户,在走道中间设置排烟竖井,设机械排烟,但是排烟口距走道两端的距离不一样长,有一边超过30米,那么原先的2个顶端的外窗是否可以作为自然排烟口?因为如果算自然排烟口,那么整个防烟分区就没有死角,全部小于30米,如果不算,那么走道内还要继续设置一个排烟竖井,建筑上有难度。

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • kangliu1101
    kangliu1101 沙发
    nblys 发表于 2013-7-10 00:32 不可以一半自然排烟一半机械排烟。一旦机械排烟启动,二个窗起补风作用了,不可能起排烟作用。同意,做排烟管,分两路到风井两侧,排烟口至最远端不超过30m就行了,如果做不了风管那你就加井了
    2013-11-24 13:30:24

    回复 举报
    赞同0
  • shitou2012
    shitou2012 板凳
    你设置的这个风道已经够用,在2层和3层走廊吊顶上设置排烟风管,接至竖向风道,风管上设置两个排烟口,保证排烟口距离最远端不大于30m即可。此时不存在自然排烟的可能,发生火灾,窗户作为补风。
    2013-11-22 17:01:22

    回复 举报
    赞同0