土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于《多层框架》周期折减系数

关于《多层框架》周期折减系数

发布于:2013-07-05 18:57:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如题:PKPM中satwe地震信息,周期折减系数应该填多少?高规中要求,框架一般取0.6~0.7,但是,该条针对不针对多层?如果针对,那应该取多少?
我现在做的是一个五层框架办公楼,跨度较大,最大跨9.6m,其中一二层办公,隔墙(砌块)较少,345层是宿舍,隔墙较多。计算时,我分别对周期折减系数取的1.0和0.65,结果差别特别大!!!柱配筋面积每边都增加1000以上,梁增加大几百。我拿变化最大的比较下,取1时,柱x方向配筋是18,梁支座钢筋是27;取0.65时,柱x方向配筋是35,梁支座钢筋是36!
我现在也不知道到底该怎么取了,差别怎么这么大!!!
麻烦来高手解决!多谢!!!


全部回复(80 )

只看楼主 我来说两句
  • kkjanson
    kkjanson 沙发
    kkjanson 发表于 2017-6-27 17:48 重新学习周期折减系数:可以翻看软件使用手册和规范《高规》4.3.17条及条文说明。软件手册解释:为什么说周期折减系数在计算位移时不起作用?因为周期折减不改变结构自身特性,只改变地震力。简单比喻,你人站在公交车上,体重是不变的,但是刹车越急,惯性力越大。系数单纯就是为了放大这个惯性(地震)力而生。为了不影响其他计算,只在算惯性(地震)力时,假定你变胖了,其他情况你还是原来的体重。
    2017-06-27 17:59:27

    回复 举报
    赞同1
  • kkjanson
    kkjanson 板凳
    重新学习周期折减系数:可以翻看软件使用手册和规范《高规》4.3.17条及条文说明。

    软件手册解释:



    《高规》4.3.17:


    原理:

    越多填充墙,就会使建筑物刚度越大,自振周期也就越小,地震力越大。
    但模型输入时并不输入填充墙,所以近似考虑折减系数(假定是砌体,不是砖),放大其刚度、缩短其自振周期。
    周期折减系数在计算位移时不起作用,从而保证位移按刚度未放大时计算,偏于保守。

    结论:

    折减越多,地震力越大,越保守。
    不折减,偏不安全。
    按填充墙多寡适当调整,少墙时,也可填0.9。
    2017-06-27 17:48:27

    回复 举报
    赞同1