欧瑞的变频器,网上有说明书,看一眼脑袋都大了!

请告诉我怎么调电机的启动速度,现在的启动速度太缓慢了。

这变频器是控制往洗浴打热水水泵的,远传压力表给信号,压力掉了,泵起的太慢,导致热水跟不上

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(61 )

只看楼主 我来说两句
  • tdc_510
    tdc_510 沙发
    缩短加速时间
    2014-06-06 13:54:06

    回复 举报
    赞同0
  • chenglong0623
    chenglong0623 板凳
    恒压供水应该是PID闭环控制,如果是压力信号过来后变频器增减频率速度太慢(也就是反应迟钝)那就应该调节比例值还有变频器的加减速时间。如果单纯是开环控制时候启动太慢,那就只有调节变频器的启动频率和加速时间了
    2014-05-25 01:44:25

    回复 举报
    赞同0