土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库 外平衡式膨胀阀位置 急!!

冷库 外平衡式膨胀阀位置 急!!

发布于:2013-06-30 17:48:30 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
刚安装了一个冷库,安装人员把丹佛斯膨胀阀(平衡管、感温包)安装在靠近压缩机的位置,压机距离冷库风机还有10米远;请问会出现什么问题?如何采取补救措施?回油弯在库内...

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • hoocah
    hoocah 沙发
    十米,首先你确定供到冷风机的冷量足够,而不是半液状态,供液距离过长只能说吸气过热偏大,整个蒸发器制冷能力下降,建议是感温包就近安装,否则,敢问不准更惨
    2017-07-07 13:06:07

    回复 举报
    赞同0
  • 花生cr
    花生cr 板凳
    路过学习学习
    2016-05-25 22:01:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多