土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 家中空气开关不知为何跳闸

家中空气开关不知为何跳闸

发布于:2013-06-29 23:16:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
长话短说,家中漏电十空气开关(总开关)40A用以下方法试验及结果
1、当客厅3匹空调,房间1匹空调,卫生间1500w热水器同时开,5min左右跳开。
2、以上电器各单独开10min,不跳。
3、以上两两电器一起开10min,不跳。
当试验方法1时,跳开前后摸开关,接线均不发热,开关是换新的。
感觉不是漏电,也不是开关问题,难道是不够大?但都不发热啊,请各位大大指教。

全部回复(62 )

只看楼主 我来说两句
  • huiyuanjianli
    huiyuanjianli 沙发
    出现不同规格的铜丝在一个接线柱时,细铜丝会接触不良,使接线柱发热,热量传导到开关内容的热保护元件,使开关的热保护动作。
    2015-02-27 16:19:27

    回复 举报
    赞同0
  • huiyuanjianli
    huiyuanjianli 板凳
    漏电,温度,短路。可能是因为接线接触不良,导致元件过热,致使断路器跳闸
    2015-02-27 16:18:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2145 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

怎么算40。5KV实际 电流 [

请问一下 10KV变压器 容量 乘以0。443 等于变压器输出电流 那40。5KV变压器怎么算输出电流

回帖成功

经验值 +10