怎样解决电压降过大问题

发布于:2013-06-27 08:21:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
10千伏配电线路距离35千伏变电站12千米,500千瓦电机启动前电压9200V,启动后8000V,怎样解决提高电压,请各位大侠指点

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • lz1214928814
    lz1214928814 沙发
    1.给35KV变压器进行调压。
    2.电机加电容补偿。
    2013-07-01 16:43:01

    回复 举报
    赞同0
  • afeihu
    afeihu 板凳
    在35KV变压器调压(一次侧调至33.25KV分接头),在电机控制柜10KV母线上并联10KV补偿电容器。
    2013-07-01 09:01:01

    回复 举报
    赞同0