土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助:零母排上有电流,是相线电流的1.5倍
请高手指点,我们现在有个项目,零线电流是相线的1.5倍,相线A\B\C 90~100A,零线150A
请问是怎么回事,怎么解决这一问题。急!
多谢指教

全部回答(50 )

  • fitman
    还是再说说谐波的问题
    1、关于节能灯功率因数的问题要从两方面分析。由于采用了电子式启动,他在传统意义上的功率因数(相差的余弦)是高的,可在0.9以上。但正是由于电子镇流器产生了大量的谐波,因此波形的畸变是严重的。而现在规范中功率因数的定义是包括了波形畸变的,也就是说谐波也算是无功。这点从节能灯的功率与输入电流的关系可以看到一些道理。因此我才会建议大家在这方面计算时要么按输入电流来算,要么就按低功率因数来算(这方法好象更符合设计院的计算方式)。
    2、关于谐波对中性线的影响。谐波源产生谐波大小的主要因素是两个:1是本身设备功率的大小。小设备的谐波含量虽多,但总量上运比不上一台大的整流器。2是设备的整流方式。整流方式决定了特征谐波的次数。而特征谐波的次数决定了谐波含量。而大功率的整流设备最小也要6脉动的。正因如此,影响中性线的3次谐波在大设备上是非特征谐波,不会出现中性线电流大于相电流的情况。所以大家不用过分担心中性线选择的问题。
    2014-04-30 11:00:30 来自 PC 评论 举报
  • beida_energy
    fitman 发表于 2014-4-29 17:17 大家都很关注谐波引起中性线过流的问题。但我想在这里给很多人提个醒。如果不放心,就把N线选到与相线同截 …不是的,节能灯的谐波高,但节能灯的功率因数却不低,一般高于0.9。因为节能灯是电子镇流器,没有那个电感了。它是通过震荡来产生高压;用变流技术来控制电流。所以其波形的畸变是存在的,而且也是较严重的。而且,功率越小,谐波就越严重。所以,大量使用会产生谐波。
    2014-04-30 10:07:30 来自 PC 评论 举报