土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 隔墙砌楼板上,楼板里加两根Φ25mm钢筋,是否可行?

隔墙砌楼板上,楼板里加两根Φ25mm钢筋,是否可行?

发布于:2013-06-25 10:54:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本帖最后由 colin208 于 2013-6-28 11:53 编辑

最近遇到个问题,隔墙要砌在楼板上,板厚100mm。隔墙高3500mm,厚180mm,跨度4500mm。隔墙用红砖砌。
楼板下设了下翻梁,因空间需要,隔墙没直接砌在设梁的板上,而是砌在了偏离梁300mm位置。
浇筑楼板时在砌隔墙位置额外加了两根Φ25mm钢筋。大虾门帮估算下这种情况楼板能否承载住隔墙。

全部回复(35 )

只看楼主 我来说两句
  • superxu0802
    superxu0802 沙发
    据说算板的时候把墙折算成面荷载加到板上算, 然后不用附加钢筋。 附加钢筋有可能改变板的内力。 只是听说
    2015-05-21 17:06:21

    回复 举报
    赞同0
  • jaywong9420
    jaywong9420 板凳
    用红砖没必要。
    2015-05-21 16:59:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

各位大虾帮看下楼板上砌隔墙的承载问题。。

最近遇到个问题,隔墙要砌在楼板上,板厚100mm。隔墙高3500mm,厚180mm,跨度4500mm。隔墙用红砖砌。楼板下设了下翻梁,因空间需要,隔墙没直接砌在设梁的板上,而是砌在了偏离梁30mm位置。浇筑楼板时在砌隔墙位置额外加了两根Φ25mm钢筋。大虾门帮估算下这种情况楼板能否承载住隔墙。