土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
施工技术
\
建筑施工
\
基坑维护中传力带要拆除吗
基坑维护中传力带要拆除吗
请教,-2F底板传力带和-2F顶板传力带施工完成后,要不要拆除啊?如不拆除此两处的防水怎么做啊?
发布于
2013-06-21 12:53:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(18 )
diaoyusou
新知识,学习了。谢谢分享。
2016-11-13 10:59:13
来自 PC
评论
举报
dengken205
andysaas 发表于 2016-8-16 14:38 按照我个人理解 -2F底板支撑带不需要拆除 防水可以延伸,或者加止水钢板 按照现场具体做法在结算中按实结算 …防水延伸怎么收头啊?止水钢板在这里能起到什么作用?能否提供相关的换撑带防水节点大样?另外,工人在下层换撑带下去完成回填夯实,有一定的风险性。容易出安全事故
2016-08-16 17:19:16
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
suzhouqxh
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
8
回复
16
粉丝
2
+ 关注
私信
建筑施工
返回版块
65.79 万条内容 · 1579 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(18 )