基坑维护中传力带要拆除吗
基坑维护中传力带要拆除吗
请教,-2F底板传力带和-2F顶板传力带施工完成后,要不要拆除啊?如不拆除此两处的防水怎么做啊?
发布于
2013-06-21 12:53:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(18 )
diaoyusou
新知识,学习了。谢谢分享。
2016-11-13 10:59:13
来自 PC
评论
举报
dengken205
andysaas 发表于 2016-8-16 14:38 按照我个人理解 -2F底板支撑带不需要拆除 防水可以延伸,或者加止水钢板 按照现场具体做法在结算中按实结算 …防水延伸怎么收头啊?止水钢板在这里能起到什么作用?能否提供相关的换撑带防水节点大样?另外,工人在下层换撑带下去完成回填夯实,有一定的风险性。容易出安全事故