在很多模板方案中,都提到“高强螺杆穿墙柱时须穿PVC套管”。 我想问的是这个要求是根据什么规范,或者什么样的理由(仅仅是为了周转材料,节约成本吗?),还有如果未按要求穿PVC套管,会造成什么样的质量隐患呢? 相反,人防区的墙柱是不可以穿PVC套管的。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • ctzyli
    ctzyli 沙发
    同楼主的想法,主要是不用PVC用止水螺拴出在那个规范中
    2013-08-07 07:44:07

    回复 举报
    赞同0
  • yong3723
    yong3723 板凳
    建议楼主查看一下定额。人防墙、挡土墙的螺杆是一次性消耗的,标准层或飞人防区、非挡土墙部分的螺杆仅计价一次,可以多次周转使用。这个社会经济决定一切!
    2013-06-24 16:06:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多