钢结构预制开关间接地问题

发布于:2013-06-19 15:37:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 helloapollo86 于 2013-6-20 14:30 编辑

小弟在做一个纯钢结构的预制开关间,房间设有四个接地点(图中红色方框内)。
设计方将接地点之间用240mm2 电缆全部联结成了环路(图中绿线所示),我方认为这种接线方式不仅增加购置电缆的费用,而且增大了接地大电流经回路侵入其它非故障设备的可能性,要求他们撤除。
这几天争执不下,求教坛子里的各位前辈此种接线方式能否接受。

补充图片
接地点描述不准确,应是接地汇流排,如图片所示。
从接地汇流排再分别连接到地网。

Untitled.png


IMG_7641.JPG

全部回复(33 )

只看楼主 我来说两句
  • hzhsj
    hzhsj 沙发
    可否理解这是等电位联结,只要符合规范要求,用什么材料作等电位连接线都是可以的。