土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 甲方对这底框结构的无理要求让我不知所措,求救

甲方对这底框结构的无理要求让我不知所措,求救

发布于:2013-06-19 10:58:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]


项目详情:6度区,底框商铺 1+5 共6层 为满足规范的侧向刚度比要求,在楼梯间设置了少量剪力墙,最后X向,Y向刚度比均满足1.2~2.0.

问题1:甲方为省成本,硬是让我出套白图,取消所有剪力墙,用梁代替。显然这样的计算结果是不满足刚度比要求(规范强条)。经负责人批准,我还是给出了。但是这个心啊,纠结啊。。。也不知道大神们有没有这样做过?

问题2:因为底层框架是做商铺用,房子因为是还建楼,业主跑来闹现场,原有剪力墙的那家分得了三个柱子,硬是在跟甲方要求必须取消两个柱子(楼梯间的两个角柱),如紫色云线所示 。 以下是截图:4米一个商铺,如蓝色点画线所示。因为那两个柱子是楼梯间的两个角柱,我一再推却这样不行!(这样把楼梯间的两个角柱取消掉,把那两道梁加大,算也是可以算过去的,但是我感觉这样极度危险)如果不这样做,还能怎样做?

我是彻底被甲方的无厘头打败了,求大神们给小弟指条路,再次拜谢!

QQ图片20130619104450.jpg

QQ图片20130619104450.jpg

全部回复(103 )

只看楼主 我来说两句
  • 老王在隔壁
    这些事情你别怕,高水平结构就是来处理疑难杂症的,去掉剪力墙可以,想要满足刚度比要求,你就把柱子截面加大,抽柱子也可以,加大梁的截面,当然抽柱子之前,你得跟甲方说清楚,梁会做的很高,主要他们不怕降低尽高就可以
    2015-04-13 16:11:13

    回复 举报
    赞同0
  • co1427945747378
    不要以为出白图就没有责任,别太天真。一旦发生。。。,自然要追查白图来源。
    2015-04-07 12:58:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于“强柱弱梁”的几个问题

本人是今年刚毕业的的应届毕业生,没有做过实际工程,在设计院实习了几个月,有几个关于“强柱弱梁”的问题想请教论坛里的前辈。1.PKPM计算的时候,是否已经考虑了“强柱弱梁”?2.如果PKPM已经考虑了,实际工程为了提高建筑物的安全储备,会人为将配筋放大,那么梁、柱分别放大多少才合适?3.实际工程中,通过哪些构造上的措施来达到“强柱弱梁”?

回帖成功

经验值 +10