帮忙分析一下到底是空开过小还是质量问题?

发布于:2013-06-17 21:55:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
空调室外机制冷额定功率25KW(三相电) 选用空开C65N C50A/3P
现在的情况是,空调运行过程中,空开发烫,并有时会自动跳闸。关于以上情况,想请教几个问题?
请问以上是什么原因造成的呢?
空开大小如何计算和选择呢?
空开有要求运行温度不能高于多少度吗?只知道发烫不好,有具体的温度要求没呢?
麻烦给位帮我评判一下到底是空开过小还是空开质量有问题呢?(这样好分清到底是谁的责任)谢谢!

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • houzaixiang
    houzaixiang 沙发
    首先你的空开是照明C型,应该为动力D型,空开的容量小,触头也是如此,建议换成80A的,还有看看控制其的接触器型号怎么样