大家看看我这个消防水池设置合理不?

发布于:2013-06-13 11:33:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
大家看看我的图,因为仓库为丙类,我查规范,室外消防流量为35L/S,火灾延续时间为3小时,所以室外消防储水为378立方米。

关键是室内的,因为1#消防水池和2#消防水池的保护范围都不一样,1#消防水池保护的主要是那个高层办公楼,室内消防用水为20L/S,加上喷淋的108立方米,总共需要630立方米。

那2#消防水池的室内消防储水该取多少呢?厂房的10L/S,还是高层的20L/S(室内环网我打算并成环网)?

其实我的疑问就是同一个区域内,不同消防水池,其容量应该按照区域最大的室内,室外用水量相加来取值,还是根据其保护区域内的建筑性质来取值?

3.jpg

看不清楚图的,麻烦大家下载一下CAD版本的:



3.jpg

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(32 )

只看楼主 我来说两句
  • mazhonggang00
    mazhonggang00 沙发
    24楼说得很清楚!:)
    2013-10-12 13:24:12

    回复 举报
    赞同0
  • louyuanjian1
    louyuanjian1 板凳
    小方 发表于 2013-6-17 19:27 你这个应该是一个消防水池630立方,均分成两格,一个泵房,两格水池设连通管或者水泵从吸水总管上吸水。一个 …图纸有点看不清楚,我的看法按总面积设置一个水池也是可以的,但必须设置泵房,同时要考虑到水泵的功能大小和使用水泵的数量