土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 这次氨制冷系统爆炸事故给我们的教训,很深刻!

这次氨制冷系统爆炸事故给我们的教训,很深刻!

发布于:2013-06-08 16:45:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]

别人总结的经验,和大家分享,唯一的目的就是增加安全意识和常识,安全管理、安全操作,安全第一,其他都不重要,并不是每一次违规操作都能引起事故,但每一次事故都是违规操作引起的,谨记!


氨制冷系统平安了几年,只是这次出了个大事,

这给举步维艰的食品业来了个雪上加霜。

只是我们食品人要接受这个教训,

把氨制冷系统的安全放到重点。


下面我说些注意事项,书上没有的,经验哦>>>

氨机房距生产车间的距离最好大过10米,

并且两房对面一定不要开窗,

车间人员进出口不能面对机房,

逃生通道和安全门要按工作总人数进行设计,

以防逃生时发生踩踏,

这样即使系统爆炸,也给车间人员留下了逃生的空间和时间。

10次的事故9次和操作人员有关,

要求我们选好操作人员,

不要看重官方的证书(尽管这个是必须要的),

一定要几年的操作经验。

面试时一定要问到一些操作关键和故障处理办法,

最好是在高手的监督下操作一下看是骡子是马。

年龄大点也没关系(俺老了就去做开机工:lol),

这个行业完全讲经验和理论。

压力表、温度计、安全阀、、、除了每年年检,

还要按频率时间进行内校(比较麻烦也要做)。

在氨机房外面一定要有一个紧急更衣间,

里面准备好防护服、防毒面具、吸氧设备、、、、

在发生氨泄漏时能有人穿戴后进入氨机房,

关闭阀门(这个很重要)。

工厂最好装个警报装置(要不了几个钱),

在事故时拉响警报紧急疏散,

工人没事时可做个应急演练,

事故时能做到有序撤离。

冷库内最好有氨传感报警器,

若没有要先开门,再开灯。

(有次冷库内漏氨工人进库前开灯引起爆炸)

加强对操作人员的监督,做到开机不离人,

国内某些厂的螺杆机不能用,噪音太大,

几台机同时开,里面根本呆不了人:Q


哦,讲多了,估计没人看,不说了:lol