土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 砖混结构中梁板柱砼等级该如何选用呢

砖混结构中梁板柱砼等级该如何选用呢

发布于:2013-06-08 14:39:08 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
工程概况:
1.本工程为地上3层,局部4层,总高14.8米;一层层高3.6米,二、三层层高3.5米,四层层高3.3米。
2.本工程占地面积为612.50平方米,建筑面积为1965.76平方米。
3.本工程建筑类别为二类,耐火极限为地上二级。
4.本工程建筑结构安全等级为二级,设计使用年限为50年。
5.本工程抗震设防分类按《GBJ50223-95》为丙类。抗震设防烈度为7度(0.15g),设计地震分组为第一组。
6.施工质量控制等级为B级。
我用PKPM2005完成第1标准层的建模后,在输入“楼层定义”中的“本层信息”(如图)时,对板、柱、梁的砼等级选用觉得不知所措。
在大学的抗震课上,老师给我们讲了“强柱弱梁”、“强剪弱弯”、“强节点弱构件”等概念设计原则。
我个人认为,构造柱属于竖向构件,梁板属于水平构件,构造柱的砼等级应该比梁板的高。对于该工程,我觉得下述选用方案均可。如果我的观点是正确的,那甲、乙、丙三种方案哪种好呢?
构造柱 梁、板
甲 C25 C20
乙 C30 C20
丙 C30 C25

但是,已工作两年的同事说,“梁板柱干嘛取不一样的砼等级,你想让施工的骂死你呀!”我看了一下她的结构施工图(该工程是她做的,我只是个才入伍结构小兵,拿该工程练练手),梁、板、圈梁用的是C25,构造柱、过梁用的是C20。怎么梁板的砼等级比构造柱的还高?

我在论坛里搜索了一下“强柱弱梁”,看了一些帖子,都是说的框架结构中怎么实现“强柱弱梁”的,在《PKPM新天地》2005年4期中《如何作出合格的结构设计(三)》一文中,阐述“六、框架结构设计”时也提到了“强柱弱梁”,但阐述“九、多层砌体结构”时并没有提到“强柱弱梁”,似乎“强柱弱梁”和砖混结构是绝缘的?!
请网友指点一下,在此先谢过!请大家踊跃发言吧!
1.jpg

1.jpg

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • miaotian001
    miaotian001 沙发
    构造柱不承重,是为了抗震,为施工的方便都采用C25。
    2013-07-24 18:09:24

    回复 举报
    赞同0
  • 渺若烟云
    渺若烟云 板凳
    建议全用C25
    2013-07-18 08:53:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

砖混结构

返回版块

10.1 万条内容 · 417 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

砖混结构纯地下室怎样尽量少的设置横墙

工程概况是这样的,砖混结构(其实啊,我私心觉得砖混不太合适,但甲方非要做砖混)做为地下储藏室,只有一层。 基本数据有:回填土的重度是18kn/m3,内摩擦角是20度,粉质粘土,楼板考虑过消防车,且上面有400mm的覆土,大概就是这样的,外墙怎样计算,而且甲方不想要那么多的横墙,为了多点面积,不过还要考虑安全第一啊。急!小弟先在这道声谢了! 我大概算了下,370砖墙肯定是不够的,另外上边还要过消防车,考虑经过外墙边,根据土的扩散角,肯定会产生很大的侧压力,但是没有找到这方面的理论依据,不知道到底该怎样做了,呵呵,各位有兴趣的话可以帮忙算一下,谢谢了。

回帖成功

经验值 +10