1、十进制转为几进制:整数部分除以几取余法,小数部分乘以几取整法

2、八(十六)进制转为二进制:把每位数用三(四)位数表示;

3、二进制转为八(十六)进制:以小数点为界,向左右三(四)位一组,将每组用相应八(十六)进制表示

4、BCD码:用四位二进制数表示十进制0--9十个数;

5、8421BCD码:四位二进制数的0000(0)到1111(15)十六种的前十个组合,后六个无效

6、若干三态逻辑门输出端连在一起能实现逻辑功能的分时传送数据

7、我国主要的输电方式:三相交流输电

8、发电机的额定电压:比用电设备、电网的额定电压高5% ;我国发电机额定:0.4、6.3、10.5、13.8、18、24kV

9、变压器的额定电压:一次绕组(受电端)与电网额定电压相同;二次绕组(送电端)相当于供电电源,比用电设备高出10%,在3、6、10kV电压时,短路阻抗小于7.5%的配电变压器,则高出用电设备5%

10、工作接地:保护设备可靠工作;保护接地:保证人身安全,把可能带电的金属接地;保护接零:外壳与接地中线(零线)直接相连,保护人身安全;防雷接地:雷击或过电压的电流导入大地;防静电接地:消除静电积累

11、中性点直接接地:110kv及以上采用;中性点经消弧线圈:60kv及以下采用不接地或经消弧线圈接地,消弧线圈是为了补偿接地短路电流

12、中性点经消弧线圈接地系统中一般采用(过补偿形式

13、我国电力系统的频率(50)Hz

14、三相导线的集合均居越大,则导线的电抗(越大)

15、在标幺值计算中,只需要选定两个基准(电压和功率

16、中性点不接地(中性点绝缘)可带电运行2小时,原因短路电流小

17、接地体的材料一般为铜和钢

18、衡量电能质量的指标:电压、频率、波形

19、电力系统运行基本要求:安全、质量、经济、环保

20、电阻R:反映发热效应;电抗X:反映磁场效应;电纳B:反映电场效应;电导G:反映电晕和电漏现象

21、短路试验的目的是为了测量(铜耗和阻抗电压

22、电力系统分析计算中功率和阻抗一般指:(三线功率、一相等效阻抗

23、三绕组变压器数学模型中电抗反映变压器绕组的(等效漏磁通

24、原件两端电压的相角差主要取决于通过原件的(有功功率),P越大,相角差越大

25、电压降落:首末端电压(向量差);电压损耗:首末端电压的(数值差