土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 7度区楼板受力钢筋可以使用HPB300一级钢吗
好象现在楼板都是用的3级钢一级冷轧带肋钢筋,如果使用一级钢HPB300可以吗

全部回答(11 )

  • hyp1962
    lupi000 发表于 2013-6-3 16:15 可以用,但是你自己算算就会发现问题,板的最小配筋率是由0.2%和45ft/fy两个数中的较大值控制的,一般情况下 …板类受弯构件(不包括悬臂板)的受拉钢筋,当采用强度等级400MPa、500MPa的钢筋时,其最小配筋率应允许采用0.15%和45ft/fy%两个数中的较大值。
    2013-06-03 19:20:03 来自 PC 评论 举报
  • lupi000
    可以用,但是你自己算算就会发现问题,板的最小配筋率是由0.2%和45ft/fy两个数中的较大值控制的,一般情况下都是0.2%。如果选用一级钢,即fy=270计算后发现大于0.2%,则相应的配筋量加大,同时板厚也是个因素
    2013-06-03 16:15:03 来自 PC 评论 举报