最近与一家电气工程公司合作设计项目 这家公司要求电气控制柜至电机的线路只配出U,V,W 三根火线 PE线用桥架代替 并在电机附近就地接地 是否可以那

全部回答(30 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2023年05月22日

    xm200702
    很多都是只配3根相线的。电机的保护pe线都是在电机侧就近接地,就是和工厂的地网连在一起,这样比较省材料费。
    2013-06-04 22:07:04 来自 PC 评论 举报
  • yuwd1966
    应该增加一根PE线,安全有保证!
    2013-06-20 19:27:20 来自 PC 评论 举报
  • kailelaohu
    无语,还是按照规范来做
    2013-06-08 22:40:08 来自 PC 评论 举报