土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 10kV线路继电保护中,为什么只有A和C两相电流,而没有B相电流呢?
各位,如题情况,难道这种情况下,就不怕出现不平衡电流吗?

全部回答(32 )

  • lukuan1208
    这叫不完全星行接法,根据吉尔霍夫定律,知道A相和C相的电流,三相电流的矢量和等于零,B相的电流就知道了,这样接可以节约一个电流互感器,也是为了节约成本。
    2013-05-28 11:04:28 来自 PC 评论 举报
  • electricity

    不接地系统,电容电流不超过10A,加零序互感器,接地可以继续运行,这些条件下可以装AC相CT。

    2023-12-18 16:20:18 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 452 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10