土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下室内走道排烟量问题,困扰好久了,今天又讨论起来了,意见还是不一致,希望给建议

地下室内走道排烟量问题,困扰好久了,今天又讨论起来了,意见还是不一致,希望给建议

发布于:2013-05-27 11:46:27 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
地下室走廊防排烟的问题!
技术手册上一条说的是多层可以按走廊和需要排烟的房间比较,其中大的乘以120来计算排烟量~高层的呢?(4.11.4第4条)
规范上说的模棱两可~除非地下室都加上防火门(高规条文说明8.4.2)
陆总的设计手册上说是走廊加上最大房间的面积来计算
大家都是怎么算的呢,各地的审图中心都是怎么说的呢?希望踊跃发言
(我之前的项目都是按走廊面积乘以120,感觉已经够保险了,但是这次和同事讨论起来感觉还是不保险)

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaopan614
    xiaopan614 沙发
    个人认为,面积小于50m2的房间(人长期停留或者是储藏易燃物的房间除外)不设置排烟设施,然后将所有大于50m2的房间单独作为一个防烟分区,走道作为一个防烟分区,然后将走道和最大的房间的面积相比较后取其最大值,再乘以120,如果这样的话,既不违反规范要求,也兼顾工程经济要求,不然的话这个排烟量就太大了!:)
    2013-11-17 15:07:17

    回复 举报
    赞同0
  • benzhe
    benzhe 板凳
    学习了,谢谢
    2013-09-18 10:38:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

2007注册公用设备考试真题

2007注册公用设备考试真题

回帖成功

经验值 +10