框架结构楼板负弯矩筋在绑扎时要求弯钩向下,但在具体施工时影响因素很多,比如说浇筑混凝土时工人的不注意的踩踏等等,经常会造成弯钩朝向的改变,有些甚至弯钩朝上,这有悖于设计理论,虽说遇不到大地震不会倒塌,毕竟看着也不舒服。
我们工程发生了这状况,总结下来主要原因是:1工人踩踏,2没有铺设模板走道,3绑扎不牢4,主要是圆钢!解决办法:1铺设模板走道.2加强绑扎,特别是厨房卫生间等标高底的地方,由于马镫绑扎不到位,更容易出现这种问题.部分马镫放的位置不对.并加强对工人的培养教育,不许他们偷懒!
但如果现在板筋采用冷轧带肋筋,不能采取点焊,又想固定好负弯矩筋的弯钩位置,该怎么办?
大家来讨论一下,负弯矩筋该如何定位?谁有好办法啊?你们遇到这状况都是如何分析处理的?