土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 关于地下室顶板和一层地面有高差时建模的问题

关于地下室顶板和一层地面有高差时建模的问题

发布于:2013-05-21 17:55:21 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
求助:在地下室顶板上有1.5m厚的种植土,这时候地下室顶板和室内地面有至少1.5米的高差。建模时,高差这一截如何处理啊?是地下室标准层相应室内地面部分改上节点标高,使地面这部分和地下室部分在同一标准层,还是两部分别建一个标准层啊?
我用前一种方法时,有的柱子配筋严重超筋,改成很大的截面也有这问题。后一种方法又会有一堆短柱,感觉也不对劲。请大侠指点指点,这种情况怎么处理比较合适。

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • czcivilczcivil

    参照碧桂园的做法 把塔楼首层的板标高降低

    2022-01-04 16:46:04

    回复 举报
    赞同0
  • weibo_1497516516063
    如梦无痕…… 发表于 2013-5-23 09:08 我们通常把错层处用大梁连接起来 然后这跟梁做加腋 从而传递水平力作用不好意思打扰一下 问你一个问题首层室内板跟地下室顶板的高差在哪里看的啊 刚入行的新人 谢谢
    2017-07-18 09:13:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 374 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下室抗浮计算

南京一项目,面积约8000平米,深度20米(从地面往下,地下四层),上部无结构是一地下商业,地下水位埋深地面以下0.5m(微承压)。像这样的地下商场是否需要进行抗浮设计,设计单位设计了1000多根钻孔灌注桩作为抗浮桩,抗压桩采用旋挖桩。我们建设单位认为根本无需抗浮桩,四层的重力完全能压得住水的浮力呀。想请教各位专家一下,地下室的抗浮计算公式如何计算,另外像这样的情况是否不需要抗拔桩呀。

回帖成功

经验值 +10