土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【小马哥】地下室外墙水平钢筋放竖向钢筋内侧还是外侧?

【小马哥】地下室外墙水平钢筋放竖向钢筋内侧还是外侧?

发布于:2013-05-20 08:56:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本帖最后由 小马哥 于 2014-8-22 16:13 编辑


(一)水平钢筋的位置主要还是看他以受剪为主还是受弯为主?竖向钢筋放外面,有效高度不是更大?有效高增大,抗弯有利这样的话用于抗弯为主的挡土墙,以抗剪为主的墙一般靠水平分布筋来承受,所以放在外侧,而防水砼主要考虑出现的裂缝可能性大,因此水平筋放在外侧
(二)水平钢筋的位置主要受护壁柱影响,护壁柱和地下室底板,地下室顶板把挡土墙分成一块一块的板,挡土墙的配筋就类似于按照这块“板”的受力情况,确定水平钢筋,竖向钢筋的位置!

QQ图片20130520084356.jpg


QQ图片20130520084403.jpg

全部回复(83 )

只看楼主 我来说两句
  • chenjinbiao1990
    百家争鸣!可喜可贺!
    2015-07-13 14:28:13

    回复 举报
    赞同0
  • kakacyd
    kakacyd 板凳
    不错,学习了
    2014-09-01 10:54:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多