土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙砼成这样,能保证结构安全么

剪力墙砼成这样,能保证结构安全么

发布于:2013-05-19 23:16:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
能保证结构安全么?
某32层高层住宅,剪力墙结构,二级抗震等级,七度设防,第十层砼施工质量很差,外观见照片,初步实体检测砼强度推定约C20(回弹法),而设计要求C30。

P1030564.JPG


P1030565.JPG


P1030566.JPG


P1030567.JPG


P1030570.JPG


P1030573.JPG


P1030576.JPG

全部回复(62 )

只看楼主 我来说两句
  • icemountain2000
    浇筑几天了?如果不到一个月,等等再检测。
    2013-05-24 16:02:24

    回复 举报
    赞同0
  • ccq2697001378
    ccq2697001378 板凳
    楼柱所说的“初步实体检测砼强度推定约C20(回弹法)”用回弹法检测的强度值误差较大,如果担心砼强度达不到设计要求时,可以采用抽芯检测。如果抽芯检测结果还时达不到设计要求时,咨询设计进行结构复算,是否满足设计,如果满足不了,就出方案加固。
    2013-05-24 06:54:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多