土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 小区配电室配置问题

小区配电室配置问题

发布于:2007-09-07 13:29:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位大侠:小弟在这里紧急求助,小弟这有个工程9个小高层,两个五层,两个六层,两个三层,总建筑面积在10万平米左右,现在准备自己管理配电系统,选用3台800KVA的干式变压器,具体的高低压柜选用什么品牌的性价比比较核算?并且需要注意哪些问题?谢谢

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • 中国龙
    中国龙 沙发
    首先要看你在哪儿做呢,选型之前要先看看他们是否有当地供电部门的入网证书,否则到时候可能比较麻烦的!
    主要元器件的国产产品性能同样能够和那些个进口产品想媲美,唯独比不过他们的价格,性能基本都相同!
    2009-05-27 13:26:27

    回复 举报
    赞同0
  • zcliang_007
    zcliang_007 板凳
    做一个小区中心配(2X800KVA),再做一个800KVA的箱变。
    2009-04-26 11:04:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2155 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

实现三相平衡

一个三层综合楼,一楼用电负荷较大,二,三楼较小,总配电箱处怎样实现三相平衡啊?

回帖成功

经验值 +10