土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教老师商场排风排烟共用系统设计问题

请教老师商场排风排烟共用系统设计问题

发布于:2013-05-16 11:08:16 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一个商场,有空调,想把排风排烟做成一个系统,风机采用双速风机,而排烟系统不可能一个防烟分区做一个系统,一个系统需要负责好几个防烟分区,计算排烟量则按最大防烟分区面积*120计算排烟量,也就是这一个系统只能满足俩防烟分区的排烟量,但是因为排烟排风共用,平时需要排风,因此排烟口是常开的,真正着火时每个防烟分区的排烟口都是处于排烟状态,而系统的排烟量只能满足俩防烟分区的排烟量,这样就意味着排烟量达不到规范要求吧?我的理解规范要求着火时防烟分区的排烟量不能小于每平方60立方的排烟量,按他这样设计就是哪个防烟分区着火开启哪个防烟分区的排烟口,其他分区都是关闭的。不知道我的理解对不对?请老师指教,另外我这种设计方式如果不符合要求,是不是必须按所有防烟分区面积之和*60来计算排烟量?但是这样计算排烟量好大。

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • cc12034
    cc12034 沙发
    学习了 。。。。
    2013-08-20 16:40:20

    回复 举报
    赞同0
  • 刘川川
    刘川川 板凳
    俗人 发表于 2013-8-12 09:28 “商业类平时排风系统一般不能和排烟系统共用,只有车库可以共用。”依据在哪里?这个没有依据,在系统上是可以实现共用的,但是涉及到很多阀门和风口排烟口在火灾时的转换,对自动控制和设备要求较高,个人认为效果不好。
    2013-08-19 10:05:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

法瑞管,珍惜生命的工程师的选择

法瑞管,风管精粹,健康人生。法瑞源源不断地将产自德国的优质风管引入中国,不断为中国用户提供更为优质、可靠及耐用的健康通风系统。法瑞始终如一地坚持绿色、环保、安全的品质理念,并已产地、品类、技术、认证作为自身的4S健康风管标准。全面保证每一根法瑞管的优秀品质。法瑞管原料及法瑞管系列产品均已经通过国际上最权威的瑞士环保认证,达到最严格的婴幼儿内衣级标准。法瑞管,风管中的劳斯莱斯,带给您健康的人生。

回帖成功

经验值 +10