半路接手一同事做的项目,两栋四层商铺,属镜像关系,由于时间比较紧,图出的比较粗糙,结果出了问题,又遇到比较恶心的施工单位,从第一层就发现问题,一直不告诉我们,直至公司一做建筑的小伙去现场,发现问题回来告诉我,马上对了下图纸,当时只想骂人,早期问题很好解决,问题是施工已经封顶了,现在在想补救办法。
问题如附图,通往楼梯的门,消防要求最小1.4米,但是我的梯柱净距只有0.8米,梯柱指定要打掉,因为共有9把楼梯,楼梯全部打掉重做代价太大,所以我现在的想法是用上部的梯柱吊着楼梯,先把上部梯柱凿开,让梯柱的主筋勾着梯梁的主筋,混凝土重新浇筑,等混凝土凝固后,直接把红圈圈着下半截梯柱直接打掉.
现在比较担心的有两条,一、梯柱后浇的混凝土和上部的梁会产生缝隙,那梯柱的主筋能否抵抗楼梯晃动产生的剪力,(楼梯设滑动支座)二,改变后,梯柱产生的裂缝是否影响使用。
在这里请各位大神指点和批评,顺便也帮我分析下这么处理,是否还存在其他问题。
全部回复(49 )
只看楼主 我来说两句1. 大家说的做型钢吊柱
2. 凿掉梯柱,让新增的梯柱布在F轴和F轴以下1700左右的砖墙里,凿掉梯柱的钢筋保留住,伸入新增的梯柱内,从而形成牛腿。
3. 全砸掉,重新做。
发个我最近凿梯柱的牛腿大样的图,即方法2, 所有言论仅供参考。
回复 举报
回复 举报